sick PNP的传感器如图所示(假如控制继电器),传感器的信号输出2接24v继电器线圈的正极,继电器的线圈的另一端接0v,这样可以正常的控制驱动继电器的吸合与断开。有个问题一直想不明白,问题是,假如传感器的信号输出2接24v继电器线圈的负极,继电器的线圈的另一端接24v,这样为什么控制不了继电器的吸合(用万用表测量继电器线圈无24v电压,但是传感器的信号输出2拔出来不接入继电器时,测得与线圈的另一端有24v电压),以上,请各位指教!
zhouzhengguo
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 203 点
下载积分: 753 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2009-04-15
最后登录: 2022-01-05
查看zhouzhengguo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-19 14:29
要想搞懂是怎么回事先学好晶体管电路,NPN型接近开关输出低电位,PNP极性相反,你的第二次接法只适应NPN型的接近开关。至于接近开关输出点接继电器的正极还是负极与动作无关,接反了只是继电器指示灯不亮而已。