fhy0410
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2020-03-28
查看fhy0410的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-10 23:11
图片:
S7 200中PLS指令中的PTO中的频率值转换成周期值是怎样转的.我看了手册一直不明.请各位指教.就是图片中的这个500US和100US是怎样算出来
fhy0410
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2020-03-28
查看fhy0410的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-11 23:02
谢谢指点.但是我还是没有怎么明白,启动频率是2KHZ.这个2KHZ是怎样转换成脉冲周期500US的.我看手册上没有找到公式.所以一直来都没明白.请能讲明白点吗????谢谢
fhy0410
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2020-03-28
查看fhy0410的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-03-12 17:01
启动停止变频是2KHZ,但上文中频率转换成脉冲周期500US,后面10KHZ转成100US我看各位的解答。还是不明白咱得来这500和100这两个值。我真占到死角里去了。出不来了。
fhy0410
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 363 点
下载积分: 6452 分
在线时间: 531(小时)
注册时间: 2013-10-22
最后登录: 2020-03-28
查看fhy0410的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-03-12 22:19
谢谢版主的详细解释.我现在明白了.谢谢