本人在人造板厂做电工;现在刚刚改造好利用高速计数器定长切割板坯;要求每一张板子在2520mm;不能偏差10mm;首先编码器没有合适的地方装;因此在45kw的变频器电动机输出上装码盘;平均等分24个孔;通过接近开关来测量脉冲;理论上可以精确到1mm,但是现在就试这台电动机运行的话;很正确;如果车间里面20多台变频器电动机全部开起了;那么干扰脉冲;瞬间脉冲乱跳;用屏蔽线也不行;解决不了干扰;请求各位朋友;有没有可靠的方法能消除干扰;谢谢提供宝贵经验;谢谢;
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156864 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-19
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-08 23:07
简介你的接地方式、布线方式、线缆长度;
另外,如果该电机转速不高,是否可以考虑不使用高速计数器?