monkeykinghy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 215 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2476 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-03-04 19:29
求助:三菱fx 128 mt plc在运行中偶尔出现运行灯灭,输入 输出指示灯突然全灭 ,几秒后输入指示灯正常! plc 无错误指示! 已检查 plc 200v供电正常,输入输出24v 正常!请大家帮助分析,谢谢!
xf_chen
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2008-08-02
最后登录: 2024-05-18
查看xf_chen的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-03-04 21:14
外加24V电源还是使用PLC24V电源?
如果用PLC24V电源,可能是输出侧驱动部分有短路现象,例如电磁阀线圈短路。