一共有24个房间,每个房间一个开关,无序计数,控制变频器的输出,大于5时30HZ,大于15时,40HZ,大于20时50HZ,小于5时20HZ,用三菱的PLC怎么编程?重点是比较部分
广州丰纽小吴
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 133 点
下载积分: 602 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-01-06
最后登录: 2016-06-07
查看广州丰纽小吴的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-10 14:18
介个不是用几个比较指令、一个计数指令、几个X、几个Y就可以了嘛。
变频器用多段输出功能。
吴工