qq783156167
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 558 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2014-01-25
最后登录: 2016-07-20
查看qq783156167的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-28 22:35
小弟玩三菱 最近开始接触台达.. 现在的问题的是 我连PLC连接PC都搞不上..我现在用的数据线是三菱的COM转USB驱动.(本人笔记本..该数据线在三菱机子上运行毫无压力)

我把线路连接PLC和PC的USB端口后 开始在设备管理器里面查看数据线的属性和端口设置(端口设为com2) 然后运行 Wplsoft 2.34. 调整端口设置(端口为com2)
接着开始端口侦查... 最后就一直说我通讯错误 我以为这是端口不适合的原因 我将PC和Wplsoft 2.34上的通信波特率和数据位奇效验证以及停止位两者同步变化..不过不管怎么同步调数据 还是通讯错误... 求大神教育 小白求指教!!
[ 此帖被qq783156167在2014-01-28 22:42重新编辑 ]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2950(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-30 11:50
三菱的FX系列的通讯线,是422的接口的,而台达的,则是232的接口的,虽然通讯口外表一样,但两者的通讯线不通用的。

再有,请楼主发帖的时候注意分区,一般资料互助区是分享资料的,求助的问题,一般发到别的版区的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2950(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-15
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-30 19:15
引用
引用第4楼qq783156167于2014-01-30 15:13发表的  :
谢谢大神指教.本人小白规矩有所不懂还请见谅. 十分感谢..

客气了,互相交流学习进步,有时间可以看看置顶帖。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。