硬體:
PLC1:FX3U + FX3U-232BD
PLC2:Q02H + QJ71C24N-R2

問題:
請教一下,要如何利用232的方式來進行二台PLC的連線通訊?
是否有範例可以給小弟參考的呢?
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂    
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
zsm9614501
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 220 点
下载积分: 10460 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2012-03-31
最后登录: 2024-05-04
查看zsm9614501的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-22 14:03
楼主:你的两台PLC用RS232连接,距离要求很近的,很近的话就用一个PLC就可以啦,关于如何连接,你可用Q02H作为主发送端,FX3U作为从站,还要编写一些程式,程式比较麻烦,建议楼主:FX3U及Q02H都配置MODBUS模块,通过参数设定就可以连接啦!