楼主  发表于: 2008-06-01 18:56
请问用三菱的FX2N PLC怎么实现行程的控制?  我形成传感器用的是编码器,大家也知道编码器是通过y0 y1的高速计数来使PLC感知一定的位移的,但我在程序里要怎么控制它呢? 比如说我在触摸屏里写入1000,意思是说让他向前移动1米及准确的停下来, 他怎么感知到呢? 我这边的位移驱动器用的是变频器驱动一台电机。网知道的高手告诉一下,谢谢!
ccj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 129 个
工控威望: 301 点
下载积分: 991 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2007-09-05
最后登录: 2024-04-29
查看ccj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-17 11:27
DDRVI K10000 D100 Y0 Y4
相对位置驱动指令,输Y0 10000个脉冲