zhuweijun
我好羡慕你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 210 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2008-10-11
最后登录: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-17 18:59

使用二年变频器,台达VFD-b,显示OL驱动器过载,

查手册,1.马达是否过载,(已查)
              2减低转拒提升设定值,(已降到最低)
              3.增加交流马达 驱动器输出容量(这个如何处理)

另问一下,还有别的问题 ,或者如何处理
好好学习
大地
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 350 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9337 分
在线时间: 409(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2022-03-07
查看大地的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-17 19:55
应该是电机老化,如果电机不大换个试一试。