kiwso
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 405 点
下载积分: 2686 分
在线时间: 351(小时)
注册时间: 2011-05-19
最后登录: 2024-05-24
查看kiwso的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-13 20:20
遇到一个技术问题,无法理解高手们,您帮帮我吧!情况是这样

1、Q系列PLC做主站(PROFIBUS+CCLINK模块各一个)
2、FX1N做从站(有8个,FX1NS60MR+FX0N-32NT-DP)

FX1N和Q系列PLC是通过PROFIBUS连接的,FX1N的PROFIBUS模块外面接的是光通讯模块(PEPPERL FUCHS公司的光讯模块)
FX0N-32NT-DP在手册里面提及到的缓存区域共有32个其中BMF0~19是数据接收/发送区域其他的区域是相关报警、通讯状态、等,范围是BMF20~BMF31。
但是,我这里有个程序却使用了BMF32、BMF33这两个没有定义的区域。且通讯还正常,实在不能理解了。
[ 此帖被kiwso在2014-01-14 20:47重新编辑 ]
附件: FX0N-32NT-DP.pdf (837 K) 下载次数:30
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
注册时间: 2013-11-18
最后登录: 2016-05-09
查看理论初学者的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-20 16:27
你的图上32 33有意义啊!32 33 出厂是什么,用出厂的数值控制K4M200  K4M220 不可以吗?