朋友给的一个128MR的PLC,现在怎么输入点的X4接通是X5也有信号    ,  X14 接通时 X15 也有信号  ,    X24 接通 X25也有信号,一直到X74 X75。貌似带4和带5的点都连起来了,这是怎么回事?哪里的问题,PLC里面的元件烧了吗,大家有没有碰到过这个事情,那个元件有故障呢?谢谢大家
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
注册时间: 2009-09-20
最后登录: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-12 14:06
2N 还是3U 3U的 SS 端口要接24V
低价处理PLC 光电 电磁阀,接近开关 等工控配件
zhtzht20
工程余料 三菱变频器,PLC模块,费斯托电磁阀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 305 个
工控威望: 336 点
下载积分: 717 分
在线时间: 286(小时)
注册时间: 2009-09-20
最后登录: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-12 20:22
这个要看你PLC 怎么用的, 要看图纸,这个不是巧合,是PLC 相应的4 5 点,用在不同位置的同一个作用上,用14 15 24 25 这些编号方便工程师记忆