楼主  发表于: 2014-01-09 22:57
大家好!
我主板上有Q02HCPU,QX41,QY41P一共三个模块,在GX Works中编辑程序上传PLC后,在输入进行操作时,QX41输入模块相应输入指示灯工作(亮),但是输出模块QY41P输出模块相应指示灯去不亮,我更换了输出模块还是这样。程序也是很简单,在线监视时软件显示已经导通,我按照输出模块接线方式调试好几次都是输出模块上面的指示灯不亮,这是为什么啊?求解,我自己折腾了好几个小时,实在是无法调试出来,有知道的告诉下,谢啦~~
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-10 11:42
对三菱还是不熟,那I/O分配规则是什么?在欧姆龙中输入和输出没有关联
                    
            X02        
    X01                Y01
                    
                    
                    
                    
                    
    Y01                
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-10 11:45
图片:
电脑上无法,用excel做
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-10 12:20
我这个Y输出是不是不能从01开始,而是从别的?
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-01-10 12:21
谢谢6楼的,我明白啦,我一会调试下
coolnetjun
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 277 点
下载积分: 1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间: 2013-03-16
最后登录: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-10 20:42
9楼,10楼说的很对,非常感谢啊!