楼主  发表于: 2012-03-27 19:48
诸位老师你们好,在一大功率电机保护电路中,通常有两个互感器测量两相主电路的电流配合热继电器和电流表进行过载保护。那么这两个互感器应该串联后再与热继电器.电流表连接呢,还是并联后再与热继电器.电流表连接呢?
neilnie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2018-11-28
查看neilnie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-27 23:54
电流互感器只是测量电路中经过的电流,按照电流互感器的参数安装相应的电流表供读数。如果要把电流互感器也接入二次回路的话。那就的用电流互感器配有输出接口的电流表或电流继电器才可以实现。