ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9550 个
工控威望: 8434 点
下载积分: 16348 分
在线时间: 5295(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-24
查看ymmfa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-07 21:47
今天有客户返修一台FX3U-80MT/ES-A + FX3U-422BD

客户未说明是什么原因,初步测试没有问题

我又测试了自带的编程口和FX3U-422-BD的编程口,发现当PLC运行时,无法通过FX3U-422-BD通讯。

更换了另一台PLC和BD,也有同样原因存在。

于是判断是程序导致。

检查了程序,发现其中有一句是LD M8000 OUT M8070

M8070是PLC并行链接时使用,但这台PLC安装的是FX3U-422-BD,而非FX3U-485-BD。

于是把这条程序删除,PLC一切正常。

有可能这个程序以前客户安装的是FX3U-485-BD,使用并行功能。但这次他可能由于其他原因,安装了FX3U-422-BD。并且忘记删除了这条程序,导致不能正常通讯。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(chengyouping) 好贴好贴!
  • 特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
    200518
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 133 个
    工控威望: 262 点
    下载积分: 12923 分
    在线时间: 421(小时)
    注册时间: 2012-06-05
    最后登录: 2024-05-06
    查看200518的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-01-07 22:10
    感谢版主,要不然以后用到了肯定搞得一头雾水,这些手册都没有的