大家好:我想问一下用PLC控制两台伺服电机同步运行,能实现吗?两台电机控制一根轴哦,还有就是用控制器怎么样呢?用什么样的PLC为最好呢?
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 716 分
在线时间: 185(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-05-03
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-07 14:42
2台伺服控制1轴?有点困难,轴负载太大?如果不同轴同步的话,可用1伺服的输出信号控制另1伺服达到同步,或在1轴上装编码器驱动另1伺服。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(wang324521) 谢谢
  • 深圳雷姆承接供水节能、空压机、中央空调节能改造和自动化控制方案,代理台达、西门子、三菱等PLC、变频器等。有兴趣的同行可加382031971或电13714515981,一起学习交流。
    chen_0106
    深圳市雷姆自动化设备有限公司
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 277 个
    工控威望: 522 点
    下载积分: 716 分
    在线时间: 185(小时)
    注册时间: 2009-05-19
    最后登录: 2024-05-03
    查看chen_0106的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-01-09 09:26
    这个问题不仅仅是PLC输出信号同步的的事情,主要是伺服同步的问题,精度再高的PLC加上传送过程中脉冲丢失干拢等,都会有误差,这就会可能造成两伺服一前一后的情况,伺服可能报警,我建议你咨询一下台达,因为台达自己的PLC和伺服都比较好,同一厂家好解决。如在广东我可给你广东区的电话。