liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 504 点
下载积分: 980 分
在线时间: 547(小时)
注册时间: 2012-06-08
最后登录: 2024-05-08
查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-07 09:50
请教各位前辈,两个24V的三线制接近传感器串联来给一个24V的继电器做通路,传感器两端是否要接续流二极管?如要接我要选什么型号的?
[ 此帖被liuqiang2012在2014-01-07 10:00重新编辑 ]
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2950(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-16
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-07 17:00
如果是24V的,则无任何问题的,第一个接近开关的输出接到第二个开关的电源输入端就可以了。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。