wuhaicheng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 127 点
下载积分: 488 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2010-10-28
最后登录: 2024-04-27
查看wuhaicheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-07 00:02
现场控制器旁安装了一个ABB变频器,当ABB变频器一启动就造成,模拟量4-20mA衰减,怎么能解决啊~请大神知道
zhouqi
提高自动化技术水平,让生活更美好!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 237 个
工控威望: 1294 点
下载积分: 3480 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2009-10-21
最后登录: 2024-01-15
查看zhouqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-07 09:58
看看变频器的接地是否可靠,电源输入输出都有接地,箱体接地。我以前就遇到过这种情况,变频器没有接地,只要一起动变频器,液位就变成0,干扰很厉害,后来又改变控制电源的来源,加隔离栅都没有解决,最好把变频器全部接地,柜体接地、线槽接地,干扰才减少,但是一启动变频器液位还是有变化,只是干扰小了些。