现有三台相同的变频器,控制三个电机,要求用4个电位器控制速度,一个总调即可以同时调三台变频器的速度,让三个电机同步。另外三个作分调,一控一调整。各位有碰过这种或类似的情况吗?有没有好的方案?
ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 845 点
下载积分: 34811 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-05-10
查看ajd186的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-04 09:34
刚试过一楼的方法不错。
[ 此帖被ajd186在2014-01-04 12:12重新编辑 ]
ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 845 点
下载积分: 34811 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-05-10
查看ajd186的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-04 12:11
4楼的方案中,只能总调或者分调,在分调时,如果3台机的频率不一样,转到总调时,会降速且3台机的频率也会变成一样。总调转分调也会降速停顿,不符合我们设备的要求。谢谢!
ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 845 点
下载积分: 34811 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-05-10
查看ajd186的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-07 22:01
谢谢大家!