luohainan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 196 点
下载积分: 615 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2009-07-23
最后登录: 2023-10-16
查看luohainan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-03 20:15
我用三菱J2S驱动器的时候.UVW输出线跟马达之间断开或者是缺相,在位置控制模式下运行马达,马达当然不会动作,但是伺服也不会报警,,请问在这种情况下怎么样才能够让伺服产生报警信号呢,或者有没有参数可以设定?
luohainan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 196 点
下载积分: 615 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2009-07-23
最后登录: 2023-10-16
查看luohainan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-05 19:38
没有人知道吗?
luohainan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 196 点
下载积分: 615 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2009-07-23
最后登录: 2023-10-16
查看luohainan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-06 20:38
喔 ,我今天又试了下,马达只缺一相的情况下会报警,如果把马达UVW拆掉就不会报警了,