huamantang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 530 点
下载积分: 1800 分
在线时间: 263(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2024-05-24
查看huamantang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-03 09:47
同一样一个物体,一套欧姆龙E5CZ的温控仪,测出的温度为180度,一套RKC的C-100温控仪,测出的温度为150度,热电偶为k型,更换温控仪用的是同一根热电偶。请问,这是什么原因?
林波零
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 164 点
下载积分: 649 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2010-11-23
最后登录: 2018-08-26
查看林波零的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-20 19:08
是否温度补偿了