sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1183 个
工控威望: 1727 点
下载积分: 7531 分
在线时间: 574(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-05-05
查看sanlihu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-01 15:40
CPU314出问题了:
现场热电阻,进模块,进CPU,通讯进DCS显示。今天始终显示0.00℃,
查现场正常,进CPU前也都正常,请教大虾帮忙!
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1183 个
工控威望: 1727 点
下载积分: 7531 分
在线时间: 574(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-05-05
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-02 07:56
引用
引用第1楼工控人xrj于2014-01-01 17:45发表的  :
很可能是功能菜单RESISTOR  0-OFF  1-ON选择了0,我曾经遇到过,断电停机时间太久,通电自动设置OFF状态

也确实停电时间较长,但是,开车前几天还好好的。
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1183 个
工控威望: 1727 点
下载积分: 7531 分
在线时间: 574(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-05-05
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-03 20:25
谢谢
最终确定是温度模块出了小问题
吉圆电气 QQ751673698