lichaohua223
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 132 个
工控威望: 269 点
下载积分: 851 分
在线时间: 49(小时)
注册时间: 2009-04-10
最后登录: 2024-04-21
查看lichaohua223的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-30 12:35
1,。采用三菱PLC(或者永宏PLC也可以)和相关模块控制。7寸触摸屏对室温进行显示和设定。共24个温度探头。
2。1;2;3三个房间各采用四个温度探头进行采集,用平均值进行显示和控制。其他房间一个探头控制一个输出。
3。各探头采用485通讯。最远探头离控制器的距离约250米。控制输出为继电器触点输出。控制负载为排风机。
4。触摸屏设定自动和手动控制。可分别对各室温进行查看和设定。
5。如果有做过这种工程的师傅请联系13480497358李生报价。详细问题再祥谈!急!联系要快!
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 637 点
下载积分: 2264 分
在线时间: 1776(小时)
注册时间: 2010-07-25
最后登录: 2024-05-30
查看xjynzlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-30 13:07
如果你用三菱FX2N系列的PLC实现起来有点困难,主要是点有点多、通讯方式又受限制,用3U的可以有效的解决问题但价格又有点高,如果换用西门子200的要好点。电话:18999778218  QQ:360684677
[ 此帖被xjynzlp在2013-12-30 13:13重新编辑 ]
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控