在三菱PLC中,一个程序中有自动程序和手动程序,同一个输入点能否分别在自动和手动程序中使用?
zhangli019
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 588 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-02-18
最后登录: 2024-01-27
查看zhangli019的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-28 09:33
可以,像输入输出点可以这样用,但是要注意双线圈输出的问题,还有,数据寄存器和辅助寄存器使用要小心,要避免重复使用时会意外干扰(程序中意外修改)