windforce_cn
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 127 点
下载积分: 649 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2013-10-15
最后登录: 2015-05-27
查看windforce_cn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-27 16:04

项目需要用到三相电交流380V变单相电交流220V的变压器,其容量大小如何确定的? 已知单相负载总和为18KW,变压器容量是否只需直接按18/0.8/0.85计算?
ajd186
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 845 点
下载积分: 34831 分
在线时间: 271(小时)
注册时间: 2013-08-01
最后登录: 2024-05-29
查看ajd186的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-27 19:09
百度一下吧