qrklove
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-11-01
最后登录: 2024-04-23
查看qrklove的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-26 19:59
就是刚刚PLC的输入点被别人接进了220V的电压,会不会烧掉?他离开现场后半个小时打电话给我,接的时候试车正常,那会不会烧掉PLC

谢谢大家的关心,一共是两个PLC,西门子200CN的电源板烧了,由于不能解密,就拆了一个新的PLC电源板换了后正常,谢天谢地程序还在。还有个是欧姆龙cpm2ah,由于当时就把电断掉,只是段短时间受到220的冲击,还好一切正常
[ 此帖被qrklove在2012-03-27 11:49重新编辑 ]
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 291 个
工控威望: 484 点
下载积分: 5168 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2024-05-14
查看电阻焊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-26 21:00
输入端是光耦吧,估计挂了,期待明天楼主好运