scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-11 19:40
今天在工程上面接了两台2.2KW的电动机用一台5KW的变频器控制频率,变频器是一直供电并且工作着指定的频率,变频器的U,V,W接电机的端子分别接在两个接触器的上桩头,接触器的下桩头分别接了电机,我在运行的时候任意关掉一台变频器就报警了,非要重新上电才有用,不知是怎么回事,比如AB两台电机都在工作,任意关一台电机,变频器报警; 要是A电机先工作,再打开B电机变频器也报警,不知你们有没有遇到这样的情况没有。还有变频器接电机的U,V,W分别接两个接触,想利用变频器的出线接电机的正反转,也会报警的,是不是变频器不能这样使用啊???各位大侠帮帮忙。。。我也知道变频器可以利用端子来控制电机正反转,我无意中这样做的,没想到会是这样的结果。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
bztongyong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 325 个
工控威望: 483 点
下载积分: 61250 分
在线时间: 814(小时)
注册时间: 2013-06-10
最后登录: 2024-06-12
查看bztongyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-12 09:49
我们这边的用法是,一台11KW变频器拖动5台1.5KW风机,变频器输出线接5个交流接触器进线端,每个交流接触器出线端接一台风机,并且每台风机可以自由停止,启动,变频器使用正常。从你的描述来看,应该是你选的变频器容量小造成的,还有就是你的变频器的质量。我是用的西门子V20。当然这种用法缺陷很多,例如起不到很好的对电机的保护等等,但目前从成本,场地考虑,也没办法。不推荐这种用法。