各位同行:
        大家用A/D模块测量模拟信号时,如果所测的数据与实际值有误差时,是如何来进行程序校正的。
举个例子,有一压力传感器,量程为0~200N,对应模拟量0~10V,对应A/D模块数字量0~6000。现在使用一50N标准砝码来检查其测量精度,理论上A/D模块得到数字量应该是1500,可是现在出现了偏差,在1500上下时,如何来调整。请各位前辈指教,谢谢!
静芳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 935 个
工控威望: 3014 点
下载积分: 3255 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2010-02-05
最后登录: 2024-05-18
查看静芳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-10 22:27
PLC里面可以直接加减的。
如果要直接对应,也有线性转换指令。