qiang2751290
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 892 点
下载积分: 463 分
在线时间: 373(小时)
注册时间: 2012-06-03
最后登录: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-10 20:29
各位大侠,关于FC和FB都是在什么情况下使用,一个有储存功能DB,一个没有。

可是我感觉在使用上都是一样没有什么区别。求解答??

还有OB100块,是开机扫描一个周期,  是不是和三菱M8002的功能一样??  那么OB100要不要插入到OB1中??  还是直接建立个OB100在里面编写程序即可。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6743 个
工控威望: 37098 点
下载积分: 9572 分
在线时间: 9412(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-05-29
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-11 05:49
1、对于西门子来说,如果在FC中使用全局地址,如M,DB的话,和FB几乎没有什么区别,但是,当在FC中使用全局地址的话,对于程序本身来说,将来要移植到其他品牌的PLC中去,几乎需要重新写程序,所以西门子的工程师保持的习惯是,在FC中不直接使用外部地址,这样,FC就无法实现如FB一样的数据存储功能了,所以,你如果需要FB在运行后继续保持一些变量的值的话,应使用FB。

2、OB100实现的是三菱M8002的功能,其由PLC的操作系统调用,因此无需也不能插入到OB100中去,只需建立OB100并在其中写入程序即可。

Good Luck~
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(qixuejie) 热心助人!