gccg12000830
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 128 点
下载积分: 590 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-12-03
最后登录: 2013-12-04
查看gccg12000830的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-03 19:13
图片:
手上有个欧姆龙程序,就12月2号,上司要我翻译成三菱的,欧姆龙转 三菱

欧姆龙内部软元件弄不清楚,欧姆龙的编程手册粗略看了下,好像也没有。

如 图里面所示,Q:101.04 这换成三菱语言是什么呢?Y4?M4?还有个纯数字如200.00

I开头我知道是输入,H是用于自锁的继电器,Q应该就是三菱里的输出Y。其他符号就完全不知道了

求大神帮助 我在线等护肤 谢谢

Q:101.04 啥意,思别说是 第101通道的第五位,我想问的 他在三菱中应该算什么
lsw669007
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 149 个
工控威望: 332 点
下载积分: 758 分
在线时间: 563(小时)
注册时间: 2006-08-19
最后登录: 2024-05-30
查看lsw669007的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-04 08:23
omron的cp1的plc的输出Q100.00-Q100.07对应三菱FX的y0-y7,Q101.00对应y10-y17;H0.00是保持区继电器的首位可对应三菱的(M384-M1535)中的任一个