appleumai
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看appleumai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-01 19:20
三相电不用电器电压正常,用电器电压就不正常,如果负载接单相电,就接的那根线电压下降,另外两相的电压升高,这是怎么回事?
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1184 个
工控威望: 1728 点
下载积分: 7533 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-06-15
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-02 08:38
引用
引用第5楼崔心顺于2013-12-02 07:01发表的  :
很明显是电压降的现象,用电处到供电变压器间导线阻值太大,应加大导线截面积

正解
吉圆电气 QQ751673698