楼主  发表于: 2012-03-25 16:21
请教TO H8 K0 H0F K1指令和FROM H8 K10 D0 K1指令望能解释
TO是向特殊模块写数据K0是第一个扩展模块,K1是写1个BFM数据,
FROM是从远程I/O读数据不知对否,其它的搞不明白是什么意思望工控高人指点谢谢
minghe
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 187 点
下载积分: 2333 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2010-09-17
最后登录: 2024-05-27
查看minghe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-25 20:42
From 与TO主要用于特殊功能模块,这部分也可以用特殊功能模块指令来写(U*/G*)

FROM读出,TO写入,前面TO指令等效于:MOV  H0F U8/G0
后面FROM指令等效于:MOV U8/G10 D0,具体要看使用的模块,这部分指令手册和特殊功能模块手册有的

H0F为写入的16进制值,换成16位二进制就是:0000000000001111,0和1用指定内部功能寄存器的设定