hzfy2013
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 143 点
下载积分: 648 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-05-28
最后登录: 2013-12-30
查看hzfy2013的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-01 15:49
求教各位大神,一个压力表量程为 -1~2bar   选择的压力变送器为量程 -1~3bar  输出4~20mA  ,使用FX2N-4AD 模拟量模块 ,要想在三菱PLC里显示实际压力值,这其中的压力、电流换算或者对应关系该怎么确定?非常感谢
john42tw
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1276 个
工控威望: 6107 点
下载积分: 52046 分
在线时间: 1120(小时)
注册时间: 2012-04-24
最后登录: 2024-03-06
查看john42tw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-02 10:11
压力变送器為線性輸出 :
-1~3bar =  4~20mA  =  0~4000
=>4 bar = 16mA = 4000
=>1 bar = 4mA   = 1000
=>1mA  = 1/4bar=0.25bar
=>1(plc值)= 1/1000 bar

當1bar時
電流輸出  {[1-(-1)]bar*4mA}+4mA
               =8mA+4mA
               =12mA

plc  [1-(-1)]bar*1000
      =2bar*1000
      =2000bar
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(lxm6724576) 热心助人!