楼主  发表于: 2013-11-25 14:27

  
请教高手:三菱A700变频器RUN、SE端子这样连接西门子S7300PLC的输入端行吗?想A700变频器运行时(即电机)一启动,刹车得电松开;变频器停止运行,电机停止,同时刹车断电抱死。A700一运行,RUN、SE导通到S7300PLC的输入端输入24VDC+电压,PLC的输出端控制接触器,接触器再控制刹车得电、断电。
[ 此帖被aabbcc296在2014-05-26 17:07重新编辑 ]
bobbzp
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 108 个
工控威望: 403 点
下载积分: 5937 分
在线时间: 268(小时)
注册时间: 2006-08-11
最后登录: 2024-06-10
查看bobbzp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-01 16:11
你用run端子直接控制一个继电器控制刹车还好过plc再去控制刹车 效果特别好 se接负极