yangshuai
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 42 个
工控威望: 201 点
下载积分: 660 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2013-09-20
最后登录: 2024-05-16
查看yangshuai的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-15 15:21
本公司有一台设备改造,上下行程由三菱的FX2NPLC+1PG+三菱MR-J2S-100A驱动系统控制。丝杆螺距是6MM,传动是1:1)伺服电机也是三菱的,编码器分辨率是131072   要求移动最小单位是:微米。

    1. 请问各位师傅,三菱驱动器的电子齿轮比3号参数设置为8192  4号参数设置为375 对吗?
                                
    2. 1PG的BFMZ中的#0号参数设置是TO  K0  K0  K6000  K1 ,#1和 #2参数设置是DTO K0  K1  K6000  K1,#3参数设置是DTO K0  K3  H200E  K1,这样设置对吗?能满足要求吗?

    3 .同时想问问,用那个寄存器可以在触摸屏上监控实际的位置,是D10和D11吗?



  麻烦能帮我解答下,谢谢
lqc2856
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 423 点
下载积分: 3394 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2009-12-23
最后登录: 2023-04-08
查看lqc2856的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-17 14:46
看下是否有当前脉冲输出值寄存值 说不定可以帮助你  还有你可以看一下发6000个脉冲是否转一圈 是否走了6MM 再调试
楼主留言:
要让工作台也移动6MM怎么计算你好,通过实验,确定发6000个脉冲电机是转了一圈,但是机械实际走的行程不是6MM,我丝杆是6MM的,请问又该怎么做