苏仙森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2013-10-24
最后登录: 2014-04-30
查看苏仙森的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-12 13:46
      这是一台蓝海华腾(国产?)的变频器,送到我公司时
检测到整流逆变模块都没故障,上电报“E.PCU”,说
明书指的是干扰保护。但是维修现场根本不存在干扰! 
      

     一开始我跟老师傅怀疑是主板或者主板排线的问题,
全部更换过后还是报警。毫无头绪啊现在 。


        在网上看到一个求助的帖子跟我的情况差不多,他
叫我们把参数复位试试。请问这个方法是否可行?或者

PS:顺便求问下,这个干扰保护的机制是怎样的,是通过检测什么实现的?我想不明白


苏仙森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2013-10-24
最后登录: 2014-04-30
查看苏仙森的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-12 14:00
二楼从来都是自己坐
苏仙森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2013-10-24
最后登录: 2014-04-30
查看苏仙森的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-12 14:18
冒着被顾客骂的风险,我把参数复位了!结果还是报警,我在想是不是开关电源的问题。。。
苏仙森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2013-10-24
最后登录: 2014-04-30
查看苏仙森的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-12 15:34
排查又有新的发现!上电几分钟后,继电器跳回去了,应该是开关电源的故障没错了。
(话说人呢?) 一个人自言自语...
苏仙森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2013-10-24
最后登录: 2014-04-30
查看苏仙森的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-12 15:47
引用
引用第4楼leechonghua于2013-11-12 15:42发表的  :
一般情况下,山寨的都有些莫名其妙的软故障!!!千万不要用于重要场合!!!多年的经验总结!!!!

    是的啊!修了不少变频器,最怕就是遇到国产的。。
因为保护不健全,电路比较简陋..故障都是毫不讲理的!!!!!!!!!
看钱份上,还是得绞尽脑汁把它修理好。。。
苏仙森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2013-10-24
最后登录: 2014-04-30
查看苏仙森的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-13 16:30
修好了。开关电源没问题。继电器跳闸的问题点出现在主板!主板CPU一边管脚有明显发黑。
另外,干扰报警问题出现在排线上。没想到测试用的2条排线都是接触异常。
报告完毕
苏仙森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2013-10-24
最后登录: 2014-04-30
查看苏仙森的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-13 16:57
引用
引用第7楼kaiyuan12345于2013-11-13 16:34发表的  :
楼主是哪里的,我这经常有变频器要维修

你好我是广东清远的。从事自动化维修调试行业。刚出校门半年呢。
如果有需要可以联系。
苏仙森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2013-10-24
最后登录: 2014-04-30
查看苏仙森的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-14 09:05
引用
引用第9楼a742287129于2013-11-13 22:36发表的  :
几百块的变频器我基本上是坏了就扔。

11KW的不止几百块哦...就算是国产变频器,也有很多有维修价值的。
苏仙森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2013-10-24
最后登录: 2014-04-30
查看苏仙森的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-11-19 13:50
引用
引用第13楼shuai3982于2013-11-19 08:53发表的  :

楼主在广东清远搞工控维修吗

跟一老师傅搞搞的。算是刚进门槛吧。
苏仙森
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 430 点
下载积分: 585 分
在线时间: 33(小时)
注册时间: 2013-10-24
最后登录: 2014-04-30
查看苏仙森的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-11-19 13:52
引用
引用第11楼汪之生于2013-11-18 21:14发表的  :
呵呵,模块不坏还好,坏了,怎么修啊
做了N年工控维修,现在基本上不修变频器了.
利润少的可伶

是的呀...模块贵的离谱,如果是坏模块就基本没什么利润了。
而且现在国产变频器多了起来,维修叫价都低了不少。。
没办法 谁叫我读的自动化专业,还刚出来混呢。