ufwfie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 299 点
下载积分: 132533 分
在线时间: 421(小时)
注册时间: 2010-06-23
最后登录: 2024-06-14
查看ufwfie的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-06 21:54
手上有一台西门子440变频器运行方式用PLC控制。点动的控制也是经过PLC,频率也是PLC给定5HZ。为什么按下点动就会变成自动加速到45HZ,已排除PLC问题。换上另一台上去没有出现过这种情况。变频器电源板坏掉更换过。请教各位大侠是不是参数哪设错了,请说明一下。
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2024-05-28
查看joybb123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-07 10:52
是不是设成多段速了?
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2024-05-28
查看joybb123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-09 13:47
查一下参数,它有个点动频率,看是不是设成了45Hz。
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2024-05-28
查看joybb123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-11 14:37
你把它改成变频器内设定,在上电试试,就知道是不是PLC的问题
joybb123
孤孤单单、疯疯癫癫、一切如烟
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 159 点
下载积分: 1605 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2013-11-06
最后登录: 2024-05-28
查看joybb123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-13 12:15
引用
引用第7楼ufwfie于2013-11-11 14:42发表的  :


我再次确认一下,PLC没有问题,这个我已经查过了。
请提供有价值的,谢谢

也许是个人习惯问题,我们去现场修都是自己确认的,虽然也会问现场人员情况,但是我们都会自己确认一遍。
    
看一下变频器的参数,他有个下限频率,看是不是这个参数设高了。