一般见到的PLC扩展系统都是输入扩展安装在输出扩展模块的前面,但是输出扩展能不能放在输入扩展的前面呢?希望有这方面有经验的大侠能答疑解惑。
tuanailing
精细出真功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2024-05-10
查看tuanailing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-24 12:05
完全可以,混搭你理清IO地址就可以了