youzida_121
由自达
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 284(小时)
注册时间: 2011-02-15
最后登录: 2024-05-23
查看youzida_121的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-01 12:53
现有10KV 1600KW高压绕线转子异步电动机需测正常运行时的转子电流,转子额定电压为2500V,能否用普通钳形电流表(约500V)测量转子电流?
一直没胆钳转子电流,主要担心会发生以下问题:
1, 是否会炸表?
2 ,是否会发生安全事故?
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1184 个
工控威望: 1728 点
下载积分: 7533 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-06-15
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-02 10:02
应该不会有事,测量回路对转子主回路几乎没影响。测量过程要注意安全就中。
吉圆电气 QQ751673698
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1184 个
工控威望: 1728 点
下载积分: 7533 分
在线时间: 575(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-06-15
查看sanlihu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-02 16:18
引用
引用第9楼etdssdabb于2013-11-02 12:18发表的  :
这台电机的额定电流大概在一百多安培,如用频敏变阻器起动也不会过450A,一但起动完成,转子线圈短接,电流为0,你怎么测量也没事。

一但起动完成,转子线圈短接,电流为0?????求解释
吉圆电气 QQ751673698