现有10KV 1600KW高压绕线转子异步电动机需测正常运行时的转子电流,转子额定电压为2500V,能否用普通钳形电流表(约500V)测量转子电流?
一直没胆钳转子电流,主要担心会发生以下问题:
1, 是否会炸表?
2 ,是否会发生安全事故?
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 359 个
工控威望: 676 点
下载积分: 7861 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2010-03-16
最后登录: 2019-04-15
查看etdssdabb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-02 12:18
这台电机的额定电流大概在一百多安培,如用频敏变阻器起动也不会过450A,一但起动完成,转子线圈短接,电流为0,你怎么测量也没事。