西门子200的PLC长时间断电会产生这样的情况吗?
1.平常写入到西门子200中的梯形图程序,长时间断电程序是不会丢的,只是调试好的VD存储器是数据丢失,我这个理解对吗,还是说程序也能丢了呢?

2.看大家说可以把数据写到EEPROM中去,具体应该怎么做呢?

希望大家帮我解答一下这2个问题,谢谢大家。
qwe123zxclk
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 259 个
工控威望: 502 点
下载积分: 1759 分
在线时间: 238(小时)
注册时间: 2008-11-06
最后登录: 2023-01-07
查看qwe123zxclk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-31 11:06
EEPROM要注意不能一直在写,否则PLC会搞坏,还有一个永久保存的方法:数据不多的话,MB0-13设置成断电保存就是永久性的