西门子200的PLC长时间断电会产生这样的情况吗?
1.平常写入到西门子200中的梯形图程序,长时间断电程序是不会丢的,只是调试好的VD存储器是数据丢失,我这个理解对吗,还是说程序也能丢了呢?

2.看大家说可以把数据写到EEPROM中去,具体应该怎么做呢?

希望大家帮我解答一下这2个问题,谢谢大家。
zsb2010
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
注册时间: 2009-09-02
最后登录: 2024-01-21
查看zsb2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-31 10:34
程序是永远不会因为停电丢失的
现场设定的数据如何保存到EEPROM,可以调用W_EEPROM库函数来完成,写入W_EEPROM后,数据就会永不丢失