近日单位新上一台设备PLC是S7-200  CUP226的我上载程序到电脑后在与图纸核对时只有一部分程序被上载这是什么原因?有知道的望告知,谢谢!我是用PLC上的第二个数据口上载的与它有关吗?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8171 个
工控威望: 10300 点
下载积分: 20939 分
在线时间: 2956(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-06-08
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-31 07:45
只要能上载,就是完整的,
查看分析程序,是否有变址用法。
或者找另外的一块PLC,下载程序进去替换设备运行的看看能正常不。
或者看程序里面没有找到相应I/O点,但实际外围却接线的端子,看I/O状态指示灯,运行中有没有变化
或者直接把端子接线拆下,看看设备还能正常动作不。