楼主  发表于: 2013-10-28 20:29
请教下:高速脉冲输出在PTO模式下,它运行过程中的当前脉冲数能被读取吗,如果能的话应该读哪个地址?
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2009-01-16
最后登录: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-30 09:40
需要建立计数器,HSC0