jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-03-07
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-23 10:37
我现在用PLC和电阻测试仪做无协议通讯,接收的数据顺序对不上,请问怎么解决收时序的问题?

如,发送,我发:COMU?加回车换行,TXD设7个字节,发送无误,收时,我用一秒脉冲,收时数据是:COMU:ON,顺序不定,如有时收ON.COM。有时收MU:ON.

请问怎么解决
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1819 个
工控威望: 4467 点
下载积分: 7533 分
在线时间: 1231(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-05-19
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-24 09:05
加结束码识别
2楼  发表于: 2012-03-24 10:29
试试用回车0D
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。