我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 490(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2024-06-12
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-25 22:00
如题目......隔离电源要同时摸2跟线才电啊.....这是人品问题了啊
木有被电过的电工不是好电工
隔离电源貌似木有缺点  
qj_wgx
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 767 个
工控威望: 1001 点
下载积分: 2468 分
在线时间: 454(小时)
注册时间: 2007-08-28
最后登录: 2024-06-16
查看qj_wgx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-02-07 09:30
引用
引用第14楼chenkiki于2013-10-27 17:04发表的  :
安全第一,一般控制器供电都是220V,还有就是交流接触器多用的也是220的,楼主说的应该就是这些,用隔离电源单线接触通过身体的电流只是电容电流,但如果用的是火+N的,接触火线那就危险。所以做电工,维修时一定要确定电源是否真正的关闭闭,修理前要验好真的没电才工作。还有,电源开关不在旁边的话,电源开关那挂一个禁止合闸的牌。以防万一。

我还好,不过也遇到过一些危险。
有一次搬一个电柜,把电源总开关关了,然后就开始拆线,因为电源进线总开关已经关了,而且就在旁边,所以就没在意有电。
结果在拆弱电控制柜的时候,拆线的时候突然发现电笔上有电,大惊失色啊。
后来一查,那个是监控的电源,也不知道是不是厂家做的,直接接在另外的插线板上,而且插线板开关关闭了,电笔还是有电,插头一定要拔出来才行。
所以在陌生的电柜里面接线一定要当心,真是要命的事情!!