   我们公司用的都是24V的接触器,今天有个接触器不能吸合,量线圈两端只有20V电压,更换一个接触器又正常,可是新的接触器线圈两端也是20V的电压,请问这是什么原因,是电源容量不够吗?如果电源容量不够会有什么情况?
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 981(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2023-05-16
查看liu1980的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-29 11:00
测量负载电流有没有超标就知道了,如果没有超的话,调开关电源内部调压可变电阻,升高电压。