现在有一台进口设备,用的是Q系列的PLC ,设备故障常有“死机”(就是程序执行中某个信号没有 ,造成整个设备不能动作)的现象。
其中就有一个用了SM401做信号的,我想知道SM401在什么情况下是ON,谢谢

sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5168 个
工控威望: 7391 点
下载积分: 156854 分
在线时间: 3123(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-05-18
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-18 21:44
D600有等于0的情况,DECO指令置位M600,此时SM401不接通,程序无法继续执行。