楼主  发表于: 2013-10-17 21:12
用F177回原点过程中 dt90400的值突然清零 马达停顿一下后继续回零 然后dt90400的值变为负值 感应到原点后清零
这个问题只是偶尔出现
dt90052 也没有问题
请问谁遇到过这种情况???
[ 此帖被yangyanming在2013-10-17 22:43重新编辑 ]
yangyanming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 365 点
下载积分: 6347 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2010-09-09
最后登录: 2024-05-17
查看yangyanming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-17 22:30
只能自己帮顶了
yangyanming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 365 点
下载积分: 6347 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2010-09-09
最后登录: 2024-05-17
查看yangyanming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-18 18:42
引用
引用第2楼yamqq于2013-10-18 08:28发表的  :
看看你的外部传感,还有原点输入点的问题

感应到原点应该会停下的  但是它继续回零了
yangyanming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 365 点
下载积分: 6347 分
在线时间: 98(小时)
注册时间: 2010-09-09
最后登录: 2024-05-17
查看yangyanming的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-10-18 18:44
引用
引用第3楼ogreman于2013-10-18 16:31发表的  :
我觉得多半是程序DT90052可能有问题,外部传感器也没有什么能停下来马达的

我检查了几遍了  都没有问题
停顿之后 dt90400里面的值也清零了 然后自己又继续回零 dt90400里面的值也成了负值