小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-10-17 14:58
小弟有一台安川SGDV400W伺服驱动       我接的是31 ALM+   32 ALM-   两个脚      但是工作台顶死伺服报警了这两个脚也是1的状态   请问师傅是不是要设什么系数?   还是我接的线不对?
[ 此帖被小徒弟在2013-10-19 16:37重新编辑 ]
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 566 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 7994 分
在线时间: 506(小时)
注册时间: 2010-12-21
最后登录: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-17 16:33
OFF状态就是报警状态,如楼上所说47角有24V,那么你32角就得要接0V