楼主  发表于: 2013-10-15 15:00
  我控制柜用的220电源,需要引出远程控制信号,而且要求引出的为无源干结点信号,这就需要远程另加电源,请问两个220V电源可以共用零线吗?
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1229 个
工控威望: 3549 点
下载积分: 856 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-03-22
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-07 13:02
大家都说了,同一变压器可以,那是因为是同一个零线节点,那只是说可不可以接,在不考虑其他的条件下,只考虑电路本身。但是如果你的两个节点的零线是经过不同的漏电保护器那就不可以了,因为零线火线电流就不对称了,就要跳闸了